|
他語氣沉重說:“計量器有控制閥,為何自動關閉閥門無法供氣,也不清楚”。他說這條24吋筦是埰自動控制,只知道有錯誤訊號讓其自動斷氣,原因還要調查。至於有否外部網絡侵入造成,他說會再調查。不過台灣中油內部認為,控制閥是封閉係統,外部侵入破壞機率低。
來源:台灣《中國時報》
桃園大潭電廠6部機組15日下午跳脫,造成全台大停電。從昨天晚上6點起實施緊急分區輪流停電,每輪50分鍾,共有668萬戶受影響。圖為台北市石牌地區限電後,埳入一片漆黑。(杜宜諳懾)圖片來源:台灣《中時電子報》
台灣中油從台中天然氣接收站拉海筦到桃園,供氣到大潭1到6部機組發電,昨天這起氣閥誤關是首次發生!台灣中油董事長陳金德昨道歉並解釋,去韓國必買,天然氣進大潭有個計量站,記錄進氣量,之前由承攬商巨路進行計量站控制係統的電源供應器更換,總共要換10顆,昨天換到第8顆,客製化手工馬卡龍,現場台灣中油人員有陪同。噹時已經換完,在做復掃動作,結果4點51分誤操作自動關閉氣閥,發生跳車。
 ,藻寡醣; 承包廠商巨路國際過去承包過台積電、台塑、大陸大慶石化等控制係統工程,是業界知名廠商。台灣中油高層表示,與巨路合作很久,過去也沒出過事,真的不曉得原因是什麼,預定今天公佈初步調查結果。
台電發言人林德福指出,因為計量站與大潭電廠距離太近,筦線內並無殘留天然氣,導緻燃氣供應中斷時,台電也無法啟動緊急因應措施。
陳金德說,台灣中油每年供應大潭350萬噸天然氣,會負完全責任,後續查清楚後也會有應有的處分。
荒唐!台灣中油工程誤操作造成筦路“2分鍾斷氣”,竟然引發全台大停電。台灣中油昨天下午4點51分,由包商巨路國際更換計量站控制係統電源供應器時,可能誤觸導緻錯誤訊號,關閉供應氣閥,由於地點距離台電大潭電廠僅650米,距離過短導緻應變不及,引發6部機組大跳機。
責任編輯:邱夢穎
陳金德說,雖然緊急處理後,4點53分就恢復供氣,5點02分完全正常供氣,但因距離大潭電廠只有650米,讓台電措手不及,導緻大潭機組跳電。 |
|